peter1715 发表于 2008-12-23 15:00

UPS 求助(UL60950)

UPS的输出N-G的限值电压?哪位知道,请教,谢了!!!!!!

peter1715 发表于 2008-12-23 15:26

UPS 求助(UL60950)
UPS的输出N-G的限值电压?哪位知道,请教,谢了!!!!!!

peter1715 发表于 2008-12-24 08:47

没有谁知道吗,还是没有这个要求????

lacrimosa 发表于 2009-1-6 18:01

是指在市电模式下还是电池模式下?

peter1715 发表于 2009-1-6 21:43

电池模式下?

lacrimosa 发表于 2009-1-8 08:39

UL60950?UPS应该用UL1778吧?
N-G电压有可能影响Backfeed protection
我对UL的标准不是很熟
但据说他们是用SELV来评估Backfeed protection的...

lacrimosa 发表于 2009-1-9 09:03

查了下 30VRMS, 42.2V Peak
貌似是UL1778的要求

JessicaD 发表于 2009-1-13 16:33

UPS对应的标准应该是UL1778,IEC62040-1吧

sfw1984 发表于 2009-1-23 17:43

没听过有这样的要求,这个只有在电力系统中才有这样的说法
页: [1]
查看完整版本: UPS 求助(UL60950)