linjianlong 发表于 2008-12-18 10:44

关于出意大利插头问题

大家好, 我现在遇到一个问题, 我们出意大利的插头客人说不符合CE标准, 请大家帮忙看看, 是怎么回事, 谢谢!
我们的插头按BS EN50075的尺寸要求制作的, 如附件BS EN50075所示;

而客人回复说他们的要求是有3个台阶的, 如附件EU plug所示;
   
现在我也弄混了, 不知道那个是正确的, 请各位大佬帮忙看看, 千万拜托!

wwnw_007 发表于 2008-12-18 11:02

应该你问客人要相关标准呀!也许有关于意大利的国家的标准问题的哟

hncjy365 发表于 2008-12-18 11:03

有见过意大利两插为三级台阶的.

leoluo 发表于 2008-12-18 11:05

三个台阶的。

linjianlong 发表于 2008-12-18 13:57

但是我查了CEI 23-50, 上面的尺寸图也没有3个台阶啊.

billma 发表于 2008-12-18 19:11

意大利标准是CEI 23-50,但EN50075他们也认同,那就是说他们认可这个插头。

wangguang 发表于 2009-2-12 16:13

应该是三个台阶的才是正确的,我们公司也有做意式的。但是IMQ不好过的,屁问题特多。
这方面我建议你去咨询一下健通公司,他们这方面比较强悍的!

小小黑 发表于 2009-2-25 13:39

意大利插头标准里面没有三阶的,只有2阶的,也就是10A 250V~或16A 250V~,不过有些个人也接受三阶的,但三阶规格的应是2.5A 250V~ 而不是10A或16A250V~的,另附上标准自己看看

ahaqzjz 发表于 2009-2-25 13:50

三阶的一般为普通2.5A欧式插取得十国认证涵盖了IMQ认证,单独申请IMQ认证插头的都是二阶的10A或16A
页: [1]