询问一下EN60598-1中的两个问题
询问一下EN60598-1中的两个问题:1. 在CL4.14.2中,什么是半灯具,请举例,我们比较常见的有没有
2. 在CL4.14.2中,有一个应力计算,应该怎么计算
期望灯具老师不吝赐教!感激感激! 1. 什么是半灯具 semi-luminaires
它是一种设计成光源或启动装置可替换,类似于自镇流灯泡的灯具。
其特征是:1)可方便地更换光源或启动器,
2)镇流器是不可更换的,更换光源时不更换镇流器,
3)灯座安装光源且连接电源。例如,把常见的单端紧凑型荧光灯接上灯座做成光源可更换的话,就是一种半灯具。
灯具与光源是不同的,尽管这种形式看来像光源,但已成为(半)灯具,因此检测时采用的标准也不同。
2. 应力计算: Stress calculation
应力是物体受到外界作用力时单位面积所受到的内力。
σ=ΔF/ΔS
看标准上说,通过软线悬吊的灯具不能超过5KG, 导体的总横截面积或线缆悬吊的吊灯所受应力不应超过15牛每平方毫米 附图一副配合下楼上的解说
谢谢两位!
2楼的图看的不太懂,能解释一下吗??
1楼的:“看标准上说,通过软线悬吊的灯具不能超过5KG”;标准上分两类来说明,一类是不超过5Kg(可用软线直接悬挂),另一类是超过5kg(这一类的灯具要求导体不能受力)。
只是引用标准想像不出一个轮廓,不知能否举一些实例。 半灯具请参考GB7000.1-1996,标准最后就是2楼的配图
现在市场上基本看不到了,只要知道有这么个产品就行了,还是就是半灯具要符合整灯的要求 现在市面有些T8转T5的转换器,算不算半灯具呢? 引用第5楼wxjim于2008-12-18 13:44发表的:
现在市面有些T8转T5的转换器,算不算半灯具呢?
不算! 灯泡可替换的节能灯就是半灯具 可以看看IED60972中,对半灯有解释和图片 不好意思,是IEC,不是IED
页:
[1]
2