lingyuns 发表于 2008-12-17 14:43

硬导线的标志是什么?

如题,软/硬导线的标志在那个标准有?是什么模样的?谢了,注意是标志符号哦!

wwnw_007 发表于 2008-12-17 14:50

在国家标准GB 5023或者GB 5013中应该有此标志的。

lingyuns 发表于 2008-12-17 17:06

引用第1楼wwnw_007于2008-12-17 14:50发表的:
在国家标准GB 5023或者GB 5013中应该有此标志的。

查GB5023/5013没有,只有软导线标志为“R”的,硬导线为省略,当一个产品需标志硬导线时怎么办?如图 !

李云峰 发表于 2008-12-17 19:25

在GB/T 3953和IEC60228里面很详细的说明的铜导体的软硬分类,但是在电缆里一般使用的术语是1类导体\\2类导体和5类导体/6类导体的说明,实际上假如是用在电缆的里的导体一般都是退火铜丝,所以不存在硬导体的说法,只有实心导体和绞合导体的说法.一般硬导体的表示方式是用TY来表示的,但是TY表示的意思是未退火的铜丝.不知道这样的解释是否能够让你感觉到满意.

lingyuns 发表于 2008-12-18 10:16

引用第3楼新王龙李云峰于2008-12-17 19:25发表的:
在GB/T 3953和IEC60228里面很详细的说明的铜导体的软硬分类,但是在电缆里一般使用的术语是1类导体2类导体和5类导体/6类导体的说明,实际上假如是用在电缆的里的导体一般都是退火铜丝,所以不存在硬导体的说法,只有实心导体和绞合导体的说法.一般硬导体的表示方式是用TY来表示的,但是TY表示的意思是未退火的铜丝.不知道这样的解释是否能够让你感觉到满意.

谢谢版主了,您说得对,今学到东西。我不是做线的,对线不太了解,查了资料现明白了:“Y”是冷态(硬),“R”是热态(软),T和TU为铜代号,那么无氧硬铜线坯代号:TU1Y、TU2Y。。。。

lsdb2007 发表于 2008-12-19 10:26

要看楼主所说线材具体采用的标准,
如GB5013、GB5023、VDE0281、VDE0282等标准都有相关内容,
楼主也可以在论坛搜索。