wolfxu 发表于 2008-12-15 13:12

经过认证的电源板???

还是上面帖子的产品
电源板经过认证,那么电气间隙和爬电距离是否要重新的考量?我觉得不需要,各位怎么看?谢谢!

luqing_sz 发表于 2008-12-13 19:03

变压器不管在哪里都要测试其绕组的温升的.

lingling12 发表于 2008-12-13 23:48

在什么地方都要做温升测试的.

lgs8317 发表于 2008-12-13 23:48

是不,不管放在哪里,都要做绕组温升,不过一般的变压都内埋热熔体

wolfxu 发表于 2008-12-14 12:05

那如果电源板是经过认证的。只是做随机测试,那么这种变压器在散热片的下方也要做温升???

wwbwww 发表于 2008-12-15 10:31

秋飘风叶 发表于 2008-12-15 16:20

楼主为什么一个大问题喜欢发N个帖讲细节呢?(网站资源需要大家来维护的)

有认证过的电源板不需要考量板内元件电气间隙及爬电距离,但是和外壳或别的部件的电气间隙和距离还是需要考量的

wolfxu 发表于 2008-12-15 17:13

引用第1楼秋飘风叶于2008-12-15 16:20发表的:
楼主为什么一个大问题喜欢发N个帖讲细节呢?(网站资源需要大家来维护的)

有认证过的电源板不需要考量板内元件电气间隙及爬电距离,但是和外壳或别的部件的电气间隙和距离还是需要考量的
只是我自己不是很明白啊,只是在想到这个问题的时候才发这么个帖的啊。如果你刚开始接触一个案件同时公司也就你一个人的时候,并且你又是一个入行不久的人,案子又很是急,不知道你有什么高招???谢谢!!

wuybpujr 发表于 2008-12-15 21:25

部件本身的和整机的都要考虑, 你的部件已符合了,那么就只考虑整机的了!

Alexsong 发表于 2008-12-16 11:52

引用第2楼wolfxu于2008-12-15 17:13发表的:

只是我自己不是很明白啊,只是在想到这个问题的时候才发这么个帖的啊。如果你刚开始接触一个案件同时公司也就你一个人的时候,并且你又是一个入行不久的人,案子又很是急,不知道你有什么高招???谢谢!!

最好的方法就是直接去问认证机构, 他们会告诉你,你想要知道的信息.