铜芯绞线压降测试
有一10平方铜芯绞线要求测压降,请问可否用《接触压降测试仪》来测吗?要求通过80A电流的。如不能用什么办法测?谢! 这个问题怎没有人顶一顶?本人不是做线缆的,不是很了解哦! 这个问题估计没有人明白LZ的意思。反正草民是不怎么明白。什么标准的电线,以及用途,我经历的过的只有在连接的时候才做压降。怎么单根电线也做?什么标准呀? 引用第2楼leoluo于2008-12-18 11:13发表的:这个问题估计没有人明白LZ的意思。反正草民是不怎么明白。什么标准的电线,以及用途,我经历的过的只有在连接的时候才做压降。怎么单根电线也做?什么标准呀?
对不起,可能我菜了一点,我再说明一点吧,就是:1条10平方mm的多支软铜导线(每条铜丝径约0.05mm左右,多股绞在一起的,类似断路器内的铜连接线),线的两端各焊上一平片端子,客户要求此组件压降不得大于20mv(要求通过80A电流来测试)。这样说应明白吧,至于按什么标准,我也不知,这是老鬼要求的。 没搞错吧,要通过80A的电流吗?如果压降规定不大于20MV,则相当于你的组件的阻抗(包括电线阻抗、端子阻抗和电线及端子的接触阻抗)不得大于0.25毫欧。怎么可能呢?难道10平方的组将长度只有100毫米左右吗 引用第4楼cableyzf于2008-12-18 13:48发表的:
没搞错吧,要通过80A的电流吗?如果压降规定不大于20MV,则相当于你的组件的阻抗(包括电线阻抗、端子阻抗和电线及端子的接触阻抗)不得大于0.25毫欧。怎么可能呢?难道10平方的组将长度只有100毫米左右吗
对,组件长度在90mm左右。我了解到10平方线正常承载电流约为50A,通过80A时铜线会大发热,阻坑会随温度升高,所以我想了解老鬼的要求是否是合理?请各位提出一些见解,另外别忘告诉我要用什么来测试哦!
另纠正楼上压降是25mv,不是毫欧! 个人感觉用接触压降测试仪是可以的,虽然它不是针对这种场合,但是原理上讲没有问题