关于尾插的极性符号
根据IEC 60320标准要求, 接地符号应该用三横一竖来表示, 那用字母E来表示可不可以呢?谢谢指教 可以,在电气符号里是E表示的,但在实物上一般都用三横一 竖表示 谢谢, 担心样品送出去,会被判不合格. 引用第0楼yqshl于2008-12-06 10:16发表的 关于尾插的极性符号 :根据IEC 60320标准要求, 接地符号应该用三横一竖来表示, 那用字母E来表示可不可以呢?谢谢指教
不能用字母E来表示, 必须要使用接地符号. 还有一种方式就是在使用字母E的同时在旁边加上接地符号. 楼上的说的对,必须使用接地符号,或两个都加上 尾插保护接地还要在符号外加圆圈
Re:关于尾插的接地极性符号
引用第0楼yqshl于2008-12-06 10:16发表的 关于尾插的极性符号 :根据IEC 60320标准要求, 接地符号应该用三横一竖来表示, 那用字母E来表示可不可以呢?谢谢指教
标准就是让大家统一使用的一个准则嘛.
你既然使用了这标准,那就当然要参照标准来做.
IEC60320里.
第8.4条款里,注明了接地标志要使用三横一竖或者三横一竖加一圆圈的符号来表示.
并没有说明可以用E来表示的.所以就不能用E来表示.
接地标志符号的图形,可以参照IEC60417(电气设备用图形符号)里的图形.
5017图形:三横一竖
5019图形:三横一竖外加圆圈.
GB的都是参照IEC来的.你也可以看下GB 5465.2 多谢分享 谢谢各位的答复,知道了,只好改模具了. N\\L极不知道要不要模压出来哦