lczok8751 发表于 2008-11-30 22:38

带变压器的12V灯具,能够定义为"III"类灯具吗?

请教大家:
   现在0类灯具将要淡出市场,因此大部分工厂的灯具需要进行改制,对于12V低压光源的灯具,是否不经过改变就可以升级为"III"类灯具呢.?

caballo3157 发表于 2008-12-1 09:50

看你如何获得12V 低压。

wxjim 发表于 2008-12-1 09:57

若灯具带变压器,即输入依然为220,不能定义为III类。
若灯具不带变压器,即输入为12V,可以定义为III类。

terryfeng 发表于 2008-12-1 14:29

如果灯具是外置独*立变压器的,应该定义为III类

xiaotao 发表于 2008-12-16 20:52

应该是通过安全隔离变压器出来的安全特低电压,这样的灯具才算是3类呢。
如果单纯的变压器而非安全隔离变压器出来低压,也不能算是3类的。

wentao_1023 发表于 2008-12-16 21:03

引用第4楼xiaotao于2008-12-16 20:52发表的:
应该是通过安全隔离变压器出来的安全特低电压,这样的灯具才算是3类呢。
如果单纯的变压器而非安全隔离变压器出来低压,也不能算是3类的。

我觉得:若安全隔离变压器在灯具里面,应该不是III类吧?
比如手机用的充电器,就不是III类

barondavids 发表于 2008-12-16 21:17

引用第5楼wentao_1023于2008-12-16 21:03发表的:


我觉得:若安全隔离变压器在灯具里面,应该不是III类吧?
比如手机用的充电器,就不是III类

同意楼上观点,在灯具里面,灯具可以是I或II类,但一定不会是III类

flym3201 发表于 2008-12-17 13:13

像三楼说的,如果独*立配置一个经认证过的电源适配器,一般输入220V ,输出12V ,给灯具供电,灯具本身的输入电压是12V ,灯具内部也不会出现高于12V的电压,那么这个灯具就是III类

wwnw_007 发表于 2008-12-17 13:44

III类灯具定义是:防触电保护依靠电源电压为安全特低电压,并且不会产生高于SELV电压的灯具。

彭中委 发表于 2008-12-19 19:36

如果是变压器在插头上,即插壁式变压器输出电压为12V的就是三类灯具!!
页: [1]