GB7000.1-2007 防触电保护 的问题
8.2.1中指出:“基本绝缘部件不能用在没有防意外接触措施的灯具外表面上。”对于这一条款,值得关注。请各位大虾多多提出方案措施。(Ι 类) 芯线、接线端子等基本绝缘的元件,必需有防护被接触到的设置。。。 同意一楼的说法 同意 。再请教下荧光灯头也算是基本绝缘,那荧光支架或栅格灯盘也照常能触摸到的,那不是要加个盖子下去咯?这样的支架就变型。 对于这个问题,请参考O类灯具将何处何从?谢谢! 引用第3楼zhankaihao于2008-11-29 13:39发表的:同意 。再请教下荧光灯头也算是基本绝缘,那荧光支架或栅格灯盘也照常能触摸到的,那不是要加个盖子下去咯?这样的支架就变型。
灯头不在这个要求之内。支架或灯盘带接地保护。 对于这个问题,我想目前应该与标准会进行沟通,出这个条款的目的和由衷,不然企业怎么去生存了?还有就是尽快召开研讨会,怎么出执行这个条款?是不是只针对II类器具。 关于这个问题,我上次不是说了吗?可以参考我上次传上的0类灯具何处何从?现在我又找了一分资料,是关于新旧标准的关于大家都比较不清楚的防触电保护 的问题的解释!不过大家可以参考GB/T 17045的标准。 这个差异试验是有分析的!有关于新标准7000.1的第8章的说明和分析!请大家务必去看! 这个问题的本质就是防止基本绝缘一旦损坏时,人会由于接触到灯具金属外表面导致触电危险,源头标准来源于GB/T 17045