UPS做CB标准
请问各位,UPS产品做CB,应用哪个标准,是IEC60950吗?听说现在做CB可以用UL60950标准做,而且价格还比IEC62040的便宜好几千,是真的吗? CB只可以是IEC的标准,UPS做UL是用UL1778,如果你想用UL60950,你可以不称为UPS UPS用950做? 不是很适合吧? 大机构认不认同不一定,我个人觉得可以,因为讲得通,当UPS是专给电脑供电时,60950就可以 做IEC62040吧,IEC62040里面很多条款都引用IEC60950 问题是现在做60950好像比较便宜,做62040贵点,台湾TUV好像接受做60950,所以现在都不确定是否OK 在可选的情况下,那申请者说了算,强烈要求 UPS做CB用IEC
对应的标准是IEC62040-1
虽然有时候说也做IEC60950,但是IEC62040和IEC60950还是有细微的区别的。 UPS的国际测试标准是IEC 62040-1-1,美国的使用的是UL1778,但是还是有一些国家只接受IEC 60950-1标准的CB测试报告。
这里补充一下楼上的,其实标准IEC 62040-1-1源于IEC 60950-1但是也有一些差异,例如Backfeed防护和电池方面的保护。
同时也纠正一下3楼的误解,如果单单把UPS理解为电源的话,其实并不完全正确,因为你忽略了不间断的根本特性,如果把电源理解为就可以用IEC 60950-1来测试的话,就不会存在IEC 60335-2-29,IEC 61558,或者IEC 61800-5-1这些标准存在的必要性了。 补充上面的疏漏点。
韩国, 泰国, 台湾地区目前我了解是只接受IEC 60950的CB报告的。