wwwabcd 发表于 2008-11-21 12:59

BS1363-2,13A 插座HV测试,是否需要插入一个相应的插头?

BS1363-2,13A 插座HV测试,是否需要插入一个相应的插头?

jeremyho88 发表于 2008-11-24 14:49

应该。这样也简单

wwwabcd 发表于 2008-11-26 08:25

如果插入插头时高压试验失败,不插入插头时通过,如何决定?

billma 发表于 2008-12-1 11:41

那就是不合格喽,插座的插套在插头插入与拔出是有位移的,如果插入后爬电距离与电气间隙不到也不合格,当然引起耐压不过更不用说了。