weifei 发表于 2008-11-15 10:50

CCC标准的220V电源线问题

公司现准备申请220V插头线的CCC认证
其中分 6A 10A 16A 三种规格
准备送样了 申请时要求提供总装图?是什么东东?
请问一下这三种规格对应电线标称截面积是什么?
以下是否正确呢?
6A       2*0.5--2*0.75mm2   3*0.5--3*0.75mm2
10A   2*1--2*1.5mm2          3*1--3*1.5mm2
16A   2*2.5 mm2                  3*2.5mm2

请各位哥哥姐姐指教~谢谢!

link 发表于 2008-11-15 11:07

CCC认证需要提供的电线是一体认证的!

电线组包括插头,线,

link 发表于 2008-11-15 11:10

电线组件    RVVZ-3P+XD-001
(配227IEC53 3×0.75平方毫米)    250V~,10A    /    潮州市南科电子实业有限公司    GB15934-1996    2007010101236366

云淡风清 发表于 2008-11-15 11:13

是正确的

LIUXI2008 发表于 2008-11-15 11:25

除了标示型号、芯数和线径外,还要将额定电压标示出来

游侠阿四 发表于 2008-11-17 08:23

楼主的16A配线是错误的,标准里没这要求,以前申请是可以现在是不可以的啦!请更正!请配1.5平方就可以啦!

wwnw_007 发表于 2008-11-17 08:34

请楼主根据你们申请的产品类别进行标准查询,家用及类似用途插头,GB 2099.1,电线组件如2楼描述标准。标准中有相应的规定的