SPT-2 AWG18*3C 安規要求
各位, 請問SPT-2 AWG18*3C有何安規要求, 請指教 这个问题也太广了吧?那你看看UL62好了 多多学习下就行了! UL62上面有规定的,你去看看吧! 其實LZ可以問詳細點 各位, 如果SPT-2 AWG18*3C 是2 CONDUCTOR 41/0.16+ 地線2.65. 線徑為3.8X9.6是否正確? 问题太广了,看看UL62里面有详细规定 中间绿色接地线的厚度怎么考核,绿色的清楚,外层多少? 引用第7楼billma于2009-07-20 15:59发表的 :
中间绿色接地线的厚度怎么考核,
绿色的清楚,外层多少?
UL62 Table 18裡面寫的很清楚,最小 0.38mm, 任一點最小 0.33mm
SPT-2的完整要求請看UL62 Table 20 绿色的厚度清楚,中间外层多少?
单测外层还是与绿色一起测?
页:
[1]
2