问一个关于电线的问题。
在电线上,我们经常看到有UL1015的线,它有时候后面标300V电压,有时候又是600V电压,它们有什么区别? 我们是不是可以认为300V就只是基本绝缘的电线,而600V是双重绝缘的电线? 不能这样理解。300V和600V都是指电线的额定耐压值,主要是由于电线绝缘层材料不同和绝缘层厚度不同,所以电线耐压值不同。选择电线值要注意你的最低耐压、耐温要求。 那我就举个例子,UL1015,600V的电线,用在机器里面,比如家庭充电器,电压在12V左右, 它能不能认为是具有双重绝缘的线? 1015 是600V105度, 1007才是300V80度。 如果1015打上了300V的话,应该是打错了吧? 去看看 UL stype page 吧! UL1015电线,如果打的是300V的话,要么就是送给你的样本电线的新印字轮打错字了。要么就是给你的电线样本根本就是假货.
UL1015的电线上耐压应该是打600V的,没有用300V的.标准规定这类线应该耐600V的.
至于双重绝缘电线,
指的是有两层绝缘层的电线,外面一层的叫外被或者外皮(Jacket).里面的一层绝缘部分叫芯线皮(日本人喜欢叫做绝缘insu),
UL1015属于电子线类的,设备内部布线使用的电线.这类电线没有见过用双层绝缘层的,标准里也没有见到过. 偶来凑凑热闹:首先,UL在规定的任何等级是只最大允许的使用等级.比如UL 1015 600V,也就是说这个600V是这个电线实际允许在600V下使用.并不是说在300V下就不可以用.再举例子.电源线的SJT 300V,如果配了5-15P的插头以后这个成品就成125V了,那么这个成品的实际意义也是最大在125V下使用.
所以LZ讲的有时印300V,有时印600V于什么基本绝缘和双重绝缘没有任何关系.仅仅与我们对电压等级的理解有关.这条电线要印600V,只是可能你的客户想用在300V的场合,于是就印300V了.这个实际是不对的. AWM1015当然不会是双层绝缘啦,但对于电子线(内部布线用多)是一样有双层绝缘的,只是不是1015号,好像是1071还是其它的,总之是有的,我两年没接接个758了,所以,很多这类渐忘却啦。(以前算为熟咧) 请问UL1054,其中1054是怎么来的?它的编号原则是什么?UL type page 哪里能查到?
页:
[1]
2