montoya_nie 发表于 2008-10-21 15:18

这样的接线端子必须固定?有兴趣的朋友解答下

现在有一款壁灯(可以吸顶式),这是一款一类的灯具(有接地), 在检查时发现有二点疑问:1.--其中接线端子没有可靠固定,这符合要求?
2. 从图片中你们可以看到灯头的底坐处(连接铁架)引线的绝缘套管太短,其基本绝缘可以触摸到,这样本人觉得也不符全要求,因为这一处必须是二类的结构,不能接触到基本绝缘,各位大哥同意这样的看法?

秋飘风叶 发表于 2008-10-21 15:37

1,接线端子外面施力时是否可以触及,如果会影响其内部接线的稳固性,建议用胶或其他方法固定;
2,底座的引线是否可以触及,那白色的好像是不可以做为基本绝缘的,只用做机械防护的吧,最好用常见的黑色套管。

请大家补充!

marco_you 发表于 2008-10-21 16:00

1.同楼上
2.一类的灯具,基本绝缘即可,白色套管只作机械防护.

pollywog 发表于 2008-10-22 13:20

一类灯具中的二类结构

twlkzxb 发表于 2008-10-22 14:48

这种接线盒可以不固定,单绝缘线没问题,只要可触及金属部分可先靠接地即可

我不是灰太狼 发表于 2008-10-23 18:05

1. 该接线盒是不需要固定的;
2.那种绝缘衬套和白色套管是起机械保护作用的,不起绝缘效果,
再正常使用中,该处的导线可以接触到的,需把那玻纤套管换为热缩套管(黑色那种),才可以达到二类的效果。

guxinnong 发表于 2008-10-24 08:51

它是一类灯具,只要接地能通过,为什么还要2类结构呢. 这种胶盒是不用固定的..
页: [1]
查看完整版本: 这样的接线端子必须固定?有兴趣的朋友解答下