線材測試方面的疑問
請教大家,怎樣計算導體絞合外徑嗎?它參照的標準是C22.2 0.3-01嗎?哪位有可以提供下嗎?另外還有個問題,UL 1581中的垂直燃燒5次15S中有點小小的疑問,如果燃燒15S後線材還在燃燒的話,那結果評定要怎麼計算時間呢?
先在此謝過了.... 引用第0楼wangrang于2007-05-18 14:56发表的 線材測試方面的疑問 :
請教大家,怎樣計算導體絞合外徑嗎?它參照的標準是C22.2 0.3-01嗎?哪位有可以提供下嗎?
另外還有個問題,UL 1581中的垂直燃燒5次15S中有點小小的疑問,如果燃燒15S後線材還在燃燒的話,那結果評定要怎麼計算時間呢?
.......
導體絞合外徑用公式: 1.155x√導體數x平均單根導體直徑
這個公式可能是從UL1581來的,我不太確定,要查證一下!
另垂直燃燒有分數種方式,差異處在於判定的方式不同,以VW-1來說
燃燒15S間隔15S,燃燒15S後火焰仍繼續燃燒的話,要計算其延燃時間直到自然熄滅,熄滅後立即再燃燒15S,直到5次燃燒試驗結束。若有任一次超過60S就算失敗! 首先謝謝樓上的回答....
我有查對UL 1581沒有看見這個....請幫忙確認出自哪個標準,因為老大就認白紙黑字,沒有辦法啊....
至於我之所以問垂直燃燒那個問題,也是因為一直以來對這個說法是眾說紛芸,弄得我們這邊都很郁悶的,謝謝樓上的回答咯,解除了我們的困惑.....也可以讓我交差了,呵呵 引用第2楼wangrang于2007-05-18 15:56发表的:
首先謝謝樓上的回答....
我有查對UL 1581沒有看見這個....請幫忙確認出自哪個標準,因為老大就認白紙黑字,沒有辦法啊....
至於我之所以問垂直燃燒那個問題,也是因為一直以來對這個說法是眾說紛芸,弄得我們這邊都很郁悶的,謝謝樓上的回答咯,解除了我們的困惑.....也可以讓我交差了,呵呵
参考一下! 剛剛試著下載,打不開,可以直接帖下嗎... 燃燒15S間隔15S,燃燒15S後火焰仍繼續燃燒的話,要計算其延燃時間直到自然熄滅,熄滅後立即再燃燒15S,直到5次燃燒試驗結束。若有任一次超過60S就算失敗!
那也就是說,待線材的燃燒自然熄滅後就立即施火,無需待15S了,那這樣啟不是和標準有違嗎?不用等待15S就直接施火?大家也知道做測試,標准是老大,可是標準中有的類容確實很容易讓人誤會..... 這個先說聲抱歉,我沒講清楚!
燃燒測試中仍然要燒15S、間隔15S,只是若有某次的燃燒超過15S的時候,那就要等其自然熄滅後再燃燒15S;如果延燃時間沒超過15S,那就按原規則燒15S、間隔15S !
判定標準(有任一種情況就算失敗):1.任何一次延燃超過60S
2.有滴落物引燃底層的棉花
導體絞合直徑計算公式出處...查詢中!(還真難找) 基本上明白了,呵呵...謝謝如此詳細的解釋啊....
希望能夠很快看到你查絞合外徑有結果啊(有點貪心阿),我也在查啦,只是毫無頭緒... 引用第7楼wangrang于2007-05-19 16:25发表的:
基本上明白了,呵呵...謝謝如此詳細的解釋啊....
希望能夠很快看到你查絞合外徑有結果啊(有點貪心阿),我也在查啦,只是毫無頭緒...
绞合外径计算可以参考以下帖子:
http://www.angui.org/bbs/read.php?tid-525.html 威望不夠看不到....可以共享嗎...
页:
[1]
2