wangsitong
发表于 2007-7-31 08:31
那些料太硬,当然能过,我们用的是50P的PVC料。
jeremyho88
发表于 2007-7-31 09:13
PVC怎么能过125度呢?所以根本不是压破,而是融化了。球压只能用PP、尼龙、PBT、PC、电木、美耐皿、尿素等材料
wangsitong
发表于 2007-8-1 10:20
但是安规要求的啊,难道要换料才能行吗?
jeremyho88
发表于 2007-8-1 10:28
你是什么插头?难道没有内架吗?安规是要求对支撑载流部件才进行125度的球压,其余的温度是70度
wangsitong
发表于 2007-8-1 10:47
有内架,就是把外被压破了,压到内架~~~
李云峰
发表于 2007-8-1 11:13
球压试验方法:将被测部件放置至少3mm厚的钢板上,使之与钢板直接接触.被试部件的表面置于水平位置,并用20N的力将一直径为5mm的钢球压住该表面,试验要在温度125±2℃的加热箱内进行.1h后,将球从试样上卸下,在10S内将试样浸入冷水冷却,测出钢球压痕的直径.
李云峰
发表于 2007-8-1 11:14
所以你以上说的情况,主要还是材料的问题!
barry
发表于 2007-8-1 11:18
引用第15楼新王龙李云峰于2007-08-01 11:13发表的:
球压试验方法:将被测部件放置至少3mm厚的钢板上,使之与钢板直接接触.被试部件的表面置于水平位置,并用20N的力将一直径为5mm的钢球压住该表面,试验要在温度125±2℃的加热箱内进行.1h后,将球从试样上卸下,在10S内将试样浸入冷水冷却,测出钢球压痕的直径.
如果膠料太簿了,如PIN上的膠料,你們怎么做?
你們一般用多厚的樣品?
jeremyho88
发表于 2007-8-1 14:28
以上说的方法均不够正确。请参考iec60695-10-2-2003才是正确的
clever
发表于 2007-8-1 14:36
我只清楚4706.1中的球压测试,方法都应当是一样的吧?
24h,20N,5mm,2.5mm,1h,10s,2mm