怎样理解 IEC 61558-1中的两个条款?
怎样理解 IEC 61558-1中的两个条款?为什么可以这样要求?1. Cl 19.4 There shall be provisions to prevent contact between accessible conductive parts and conduits or metal sheaths of supply wiring for class II transformers.”型 /对II类变压器,应当采取措施来防止可触及金属零部件与电源线的导管或金属护套相接触。
2. cl 27.3.2 No glow wire tests are required for foils in thin sheet form with a thickness of up to 0,2mm”(IEC 61558-1:2005) 没人回答吗?自己顶一个。 我的理解
1.因为是II类结构,因此初级线路到可触及的部件应该满足加强绝缘,若是电源线的厚度可以满足加强绝缘的要求,其实碰到也是可以的。
2.绝缘的载流部件,若是厚度大于0.2毫米的薄层材料,则不需要做灼热丝。 引用第2楼hss1981530于2010-06-13 11:03发表的:
2.绝缘的载流部件,若是厚度大于0.2毫米的薄层材料,则不需要做灼热丝。
不是大于0.2mm哦,是不超过0.2mm。
页:
[1]