一个电气强度的初级问题
我有一个荧光灯管的转接架,内置电子镇流器按EN60598-2-1来做的,做耐压和绝缘电阻的时候,带电部件的不同极性之间都不过,是怎么回事?
是这个部位不用做的还是爬电和电器间隙不够导致短路?
我比较初级,希望各位大师指点一二 你們用的是哪個公司的鎮流器? 引用第1楼大耳狼于2008-09-10 18:57发表的:
你們用的是哪個公司的鎮流器?
这跟镇流器的生产商有关系
是他们自家的做过认证的镇流器。 引用第0楼barondavids于2008-09-10 18:12发表的 一个电气强度的初级问题 :
我有一个荧光灯管的转接架,内置电子镇流器
按EN60598-2-1来做的,做耐压和绝缘电阻的时候,带电部件的不同极性之间都不过,是怎么回事?
是这个部位不用做的还是爬电和电器间隙不够导致短路?
.......
如果你对一个电子镇流器,打L-N,你说会不会穿?
电子镇流器的L、N两端,都是有电子元件连着的,打耐压,肯定穿的!
电子镇流器不需要打L、N,也就是不同极性间的耐压试验 引用第3楼af204于2008-09-11 11:34发表的:
如果你对一个电子镇流器,打L-N,你说会不会穿?
电子镇流器的L、N两端,都是有电子元件连着的,打耐压,肯定穿的!
.......
多谢!! 如果我是安全隔离变压器,EN 61347-2-2打高压打多少伏?标准没看到? 引用第5楼柯南于2008-09-12 12:03发表的:
如果我是安全隔离变压器,EN 61347-2-2打高压打多少伏?标准没看到?
输入输出之间按灯具标准EN60598-1打高压 如果是I类的就打1500V.就好啦.
你可接线出来.有铝铂纸来打外壳.这样来测试其距离就好啦. 新人向高手们学习 I类的就打1500V是对的.