louis6161 发表于 2008-8-31 10:48

求助导线规格450V/750V

有一导线具有如下规格 227 IEC V1(BV)450V/750V请问450V/750V是什么意思? 额定电压吗?有的规格上是300V/500V又是指的是什么. 如果我的设备上的电压为380V ,又该选用哪种规格的电线呢? 300/500 还是450/750

4sea 发表于 2008-8-31 12:29

450V/750V是指电线的额定电压:450V是相电压(L,N对地的电压),750V是线电压(任意两根相线之间的电压)。
先声明,俺没做过电线标准,只是读IEC60227后自己的理解。

李云峰 发表于 2008-8-31 12:51

450V/750V是指电线的额定电压,是确定电缆与电性能有关的结构和实验电压。在通用型的电缆可分类为300/300v(轻型)、300/500v(中型)、450/750v(重型)。其具体表示为两个交流电压值U0/U的关系。U0是指相导体与“大地”之间的绝对电压值。U表示的是相导体之间的绝对电压值。
你所说的设备的是380v只是U、V、W之间的关系称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V;相与中心线之间称为相电压,电压是220V。
三相电源与单相电源的区别:发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一相与其中性点都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线L)和中性线(民用电中称零线N)。
从上述可以看出选择电线是和电压的关系不是很大(作为电源连接来说),而是和你的功率和电流的关系比较大的!