artscan 发表于 2008-9-6 10:33

问题是:接地电阻最大可以到0.1ohm,如果工作额定电流很大,那乘上2.5倍之后,电流超过60A,电压就高过6V了,怎么办呢>

wwnw_007 发表于 2008-9-6 10:49

标准中应该有描述,测试时电压在6-12V吧!

浪子边城 发表于 2008-9-6 15:23

我們的測試儀器最大是100A的,CSA的要求是如果僅通過銅箔直接從輸入地pin連接到与二次側地相連的金屬,則需要進行最小200A/1min的測試, ,大陸好像沒有做的,最近的是臺灣

浪子边城 发表于 2008-9-6 15:25

LZ似乎誤解了額定電流了,此處是指輸入端的額定電流 ,還沒有見到過輸入端75A額定電流的產品

artscan 发表于 2008-9-11 17:52

CAN/CSA-C22.2 No. 601.1-M90里面哪一条讲到这个啊?



引用第12楼50366A1于2008-09-06 15:23发表的:
我們的測試儀器最大是100A的,CSA的要求是如果僅通過銅箔直接從輸入地pin連接到与二次側地相連的金屬,則需要進行最小200A/1min的測試, ,大陸好像沒有做的,最近的是臺灣

宏骏 发表于 2009-2-16 21:51

艾诺有一款96510B可以满足要求。www.ainuo.com

包子 发表于 2009-2-16 23:05

安规UL60950标准中对测试电流的选取是 额定电流的两倍,测试时间依据额定电流而定
刚测试一款100A额定电流的设备,因其上游breaker为125A,故测试电流250A,测试时间八分钟
照这个看,楼主的设计应该是未考虑到接地连续性的需要,实际测试应该按照1.5倍的电流保护装置选取
75A 需要达到并且满足
个人意见

小隐 发表于 2010-8-25 09:54

数字接地电阻测试仪用于电力、通信、铁路及工矿企业等部门各种装置接地电阻值的测量。同时,可测量土壤电阻率及地电压。 

kevin.yan 发表于 2010-8-27 15:50

标准上已经说得非常清楚,测试设备能够达到150A的我有见过。 其实对医疗设备,比如X射线,CT,直线加速器,电流过50A很正常的。

长天孤鹜 发表于 2010-8-27 21:15

有能够测75A的接地阻抗测试仪?
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 关于接地阻抗测试电流的选取