风力发电机组主电缆一般的要求是什么
谁能告诉我? 1 .标的工作环境标的适用于450/750V及以下定期移动的固定敷设线路,所有电缆要求有足够的强度并能满足施工需要。
环境温度:0℃-50℃
相对湿度:≤79%,最大湿度可大于99%。
2.标的采用产品标准
2.1 GB5013-1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆
2.2 GB/T2591-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法
2.3 GB/T3048-1994 电线电缆电性能试验方法
2.4 GB/T3952-1998 电工用铜线
2.5 GB/T3956-1997 电缆的导体
2.6 JB8735-1998 额定电压450/750V橡皮绝缘电缆
2.7 JB/T6037-1992 工程机械电线和电缆的识别标志通则
2.8 JB/T8137-1999电线电缆交货盘
2.9 IEC228-1998 电线电缆的导体
3.标的技术要求
3.1导体
标的导体采用符合GB/3956-1997规定的第5种圆形铜导体,满足GB5013-1997国家标准各项要求。导体表面光洁,无油污,无损伤绝缘的毛刺、锐边及凸起或断裂的单线。
3.2 绝缘
绝缘性能满足GB5013.1-1997IE1型绝缘橡皮规定。绝缘紧密地挤包在导体上。绝缘的标称厚度满足GB5013.4-1997的各项要求。电缆绝缘的实测值平均厚度大于绝缘的标称厚度,其最薄处不小于标称厚度的90%。
3.3 护层
护层性能满足GB5013.1-1997IE4型护套橡皮规定。护层紧密地挤包在绝缘线芯上。护层的标称厚度满足GB5013.4-1997的各项要求。电缆绝缘的实测值平均厚度大于护层的标称厚度,其最薄处不小于标称厚度的85%。
3.4 电气性能、物理机械性能及不圆度
标的电气性能和物理机械性符合GB5013-1997国家标准的各项规定。
电缆的不圆度不大于15%,其计算公式为:
电缆不圆度=(电缆最大外径-电缆最小外径)÷电缆最大外径×100%
3.5 成品电缆标志
成品电缆的外护套表面印有商标、CCC、厂名、型号、电压等标志。
3.6 试验
标的试验包括型式试验、抽样试验、出厂试验及安装后的电气试验,方法和标准应符合GB501 3.4-1997各项规定。
3.7 包装
YC 5×4mm2、YC 5×6mm2、YC 5×10mm2三种规格的电缆,包装采用成圈扎装,每扎100米,端头用防水胶布密封。
YCW 4×16 mm2+1×10 mm2、YCW 4×25 mm2+1×10 mm2、YCW 4×35 mm2+1×16 mm2、YCW 4×50mm2+1×16mm2、YCW 4×70 mm2+1×35 mm2、YCW 4×95 mm2+1×50 mm2六种规格的电缆,采用电缆盘包装,端头有可靠的防水密封保护。电缆盘采用符合国家标准JB/T8137-1999规定的铁木结构电缆盘,其最小直径符合电缆最小弯曲半径要求。电缆盘应标明:盘号、电缆型号、规格、厂名、正确旋转方向及制造年月等。
4.标的认证
电缆须具有CCC认证和省、市质监部门核发的产品质量检验报告。
电缆经质检人员检验合格后,方能附上产品合格证,且每条电缆需附带一个产品合格证。