电线电缆的操作规程----(转)
电线电缆的操作规程一、执行标准:
产品标准:GB5023.1—5023.7—1997
试验方法标准:
GB5023—1997
GB/T3956—1997
GB/T3048—1994
GB2591—1997
二、试验内容:
1. 印刷标 志 2. 绝缘厚度测量 3. 外形尺寸 4. 导体结构 5. 耐压试验 6. 绝缘电阻 7. 导体结构
三、所用一起设备名称及检定情况
1. 游标2. 卡尺 3. 绝缘电阻测试仪 4. 导体电阻测试 5. 耐压测试仪 6. 电子恒温浴锅
7. 电缆截面投影仪
仪器设备检定情况为:定期检定
四、试验环境条件
1. 试验环境温度应在20ºC±5ºC的环境下进行
2. 试验环境湿度不3. 大于60%
五、电线电缆试验工作程序
1、 印刷标 志:
电线电缆应有制造厂名,、产品型号和额定电压,标志可用油墨印字或用压印凸字在绝缘或护套上。
一个完整标志的末端与下一个标志的始端之间的距离:护套不超过500mm,绝缘应不超过200mm
油墨印字标志应耐擦:用浸过水的一团脱脂棉或一块棉布擦拭标志或数字,共擦10次,检查应符合标准要求
所有标志应字迹清晰
电线应用型号规格和标准号表示,规格包括额定电压,芯数和倒替标称截面等,包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志
符合以上标准要求为合格品,否则为不合格品
2、 绝缘厚度测量
绝缘厚度应按标准中的规定测量,应在知识相隔1m的三处各取一段电线试样
电线试样应把导体抽出,在每一根绝缘线芯上取3段试样,测得18个数值的平均值(用mm表示),应计算到小数点后2位。并按规定修约,然后取该值为绝缘厚度的平均值。
所测全部数值的最小值,应作为任一处绝缘的最小厚度。
绝缘厚度的平均值应不小于(GB5023.3—5023.4等)所列表格中的没种型号和规定电缆的规定值
但是,在任何一点的厚度可小于规定值,只要不小于规定值的90%—0.1mm
是否合格,应通过游标卡尺、电缆截面投影仪进行测量。
3、 外形尺寸
外形尺寸试验方法同上,试样应不大于(GB5023.3—5023.4等)所列表格中的各种型号定电缆的平均外径上限
是否合格,通过游标卡尺,电缆截面投影仪进行测量
4、 导体结构:
导体应为退火铜线,导体中的单线可以不镀锡或镀锡
导体结构的实验方法同上,试样应符合(GB/3956)所列表格中圆铜导体的最大直径中的规定值
是否合格,应通过游标卡尺、千分尺及投影仪等设备测量
5、 耐压试验
首先截取5m试样,放着恒温浴锅中加热至20ºC,其两端应露出水面约250mm,并且每端露出导体20---30mm。然后将耐压测试仪高压输出试验夹高端夹住导体,输出低端连接则恒温浴锅水中,电压施加在连接在一起的导体和水之间。施加电压和耐电时间见GB5023.1---1997表3中的各项规定,一般为电压2500V时间为5min
试验结束,不击穿为合格品,击穿为不合格品
6、 绝缘电阻:
绝缘电阻试样应在5米长的试样上进行,在测量绝缘电阻前,试样应经受住耐压实验。试样在恒温浴锅中加热至70ºC,其两端应露出水面约250mm,并且每端露出导体20---30mm,将电阻测试仪红夹夹住导体,黑夹连接在浴锅水中,在导体和水之间施加80V---500V的直流电压。时间电压1min后测量,并换算到1KM的值。
测量值不低于产品标准(GB5023.3---5023.4等)中所规定的最小绝缘电阻的试样为合格品,否则为不合格品
7、 导体电阻:
导体电阻检测应在长度稍稍为1M的试样上进行测量,并换算到导体在20ºC、长度为1KM时的电阻。
符合GB/T3956---1997表中所规定20ºC时导体最大电阻值的试样为合格品,否则为不合格 呵呵!应该电线电缆的测试规程哦! 引用第1楼新王龙李云峰于2007-07-13 15:47发表的:
呵呵!应该电线电缆的测试规程哦!
呵呵,直接转的没有改. 少了常用的GB/T12706-2002. 学习了,多谢了 谢谢分享 学习了:)
页: