一直在学习
发表于 2008-8-27 15:46
开孔要看 10.4章节
电源线的出孔最好能开在中间,灯具在安装后要能完全盖住outlet box。
温升测试是要用到模拟的天花板,规格见19.10(吸顶灯用)和19.11(壁灯用)
fasten
发表于 2008-8-27 15:52
你这个图看不清楚, 为什么要留6英寸的线? 因为在美洲一般要求电工在接好线后能够看到outlet box里面接线情况, 如果你用接线端子, 只能把系统电线拉过来接线, 这不符合NEC要求, 也不符合UL1598.
你可以把黑白线直接从内部拉出来, 从离灯体算起大于6inches就可以了. 黄绿线要比黑白线出线位要长, 以保证最后受力的是黄绿线.
outlet box只能买, 没有办法帮你
一直在学习
发表于 2008-8-27 15:55
是吊灯吗?如果是吊灯,看样子要用到吊链什么的,这样的话就要用到一个小吸顶盘来盖住outlet box。
一直在学习
发表于 2008-8-27 16:16
关于软管的问题,如果UL工程师说的就是软管应该是指蛇皮管之类的过线管。
浪子边城
发表于 2008-8-27 16:54
引用第22楼一直在学习于2008-08-27 15:55发表的:
是吊灯吗?如果是吊灯,看样子要用到吊链什么的,这样的话就要用到一个小吸顶盘来盖住outlet box。
我不太明白這個吊燈的概念,產品設計是從天花板或燈柱上旋入一個六角螺絲,鎖定一下挂鉤,然後把燈挂上去,這算不算吊燈呢?
所謂小吸頂盤是不是類似于燈罩的東西?
浪子边城
发表于 2008-8-27 16:57
引用第21楼fasten于2008-08-27 15:52发表的:
你这个图看不清楚, 为什么要留6英寸的线? 因为在美洲一般要求电工在接好线后能够看到outlet box里面接线情况, 如果你用接线端子, 只能把系统电线拉过来接线, 这不符合NEC要求, 也不符合UL1598.
你可以把黑白线直接从内部拉出来, 从离灯体算起大于6inches就可以了. 黄绿线要比黑白线出线位要长, 以保证最后受力的是黄绿线.
那可不可以這麼理解,我現在用一端長于6in(如2m)的線連接做測試,以後為了適應環境要求,如要求燈离outlet Box 距離10m,我換用一段10m的線,通過軟管連接到Outlet Box可以嗎?
outlet box只能买, 没有办法帮你
一直在学习
发表于 2008-8-27 17:17
因为UL规定灯具安装一定要用outlet box,直接在天花板上装挂钩是不符合要求的。
小吸顶盘就是最小直径φ125mm的球面盖子
一直在学习
发表于 2008-8-27 17:23
你们厂从来没做过美规灯具吗?
浪子边城
发表于 2008-8-27 17:33
引用第27楼一直在学习于2008-08-27 17:23发表的:
你们厂从来没做过美规灯具吗?
是啊,以前都是做歐洲市場的
浪子边城
发表于 2008-8-27 17:36
引用第26楼一直在学习于2008-08-27 17:17发表的:
因为UL规定灯具安装一定要用outlet box,直接在天花板上装挂钩是不符合要求的。
小吸顶盘就是最小直径φ125mm的球面盖子
Outlet Box的安裝有沒有要求?如需安裝在角落,牆壁或天花板上?還是說不能安裝在天花板上?