feike008 发表于 2007-7-13 10:44

灯具问题

如图附件。
地线(黄绿色)和外部导线(黑色)是分开的,应该把它看作1类灯具吗?
有人说"1类灯具外部线应该使用3芯线,这样的灯具只是01类。"

大家都有什么意见?

marco_you 发表于 2007-7-13 10:51

1类灯具外部线应该使用3芯线,我也是这么认为,但不可以划为01类..
灯具应该取消了01类/

feng_liu789 发表于 2007-7-13 11:55

看起来像出欧盟的,应该可以算1类灯.

af204 发表于 2007-7-13 13:39

灯具标准里已经没有0I类灯具的说法了,已经把0I类灯具放入I类范围内了!

还有就是,I类灯具的电源线里必须有一根黄绿双色的接地线

af204 发表于 2007-7-13 13:40

像你这样的情况,应该是不合格的!我想应该用三芯的带有接地线的电源线

7.2.11 When a class I luminaire is supplied with an attached flexible cord, this cord shall have
an earthing core coloured green-yellow.

wiltoncou 发表于 2007-7-13 13:47

引用第4楼af204于2007-07-13 13:40发表的:
像你这样的情况,也许是不合格的!我想应该用三芯的带有接地线的电源线

7.2.11 When a class I luminaire is supplied with an attached flexible cord, this cord shall have
an earthing core coloured green-yellow.

同意此觀點。

barry 发表于 2007-7-13 13:52

AF204兄对灯具还是蛮熟悉的。。。

af204 发表于 2007-7-13 17:06

10月底要进行灯具CB扩项啊!还有好多东西不知道该怎么办呢,只是对IEC相关的比较熟,对UL的,就接触的少了

canon 发表于 2007-7-14 09:14

7.2.11软线或软缆的黄绿芯线应与灯具的接地端子和插头的接地触点相连接.
是对带插头的Ⅰ类灯具的要求.

RodgerLan 发表于 2007-7-17 19:53

带地线的灯具都应属CLASS 1
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 灯具问题