brent 发表于 2007-7-11 19:09

灯具UL细则上描写使用1029A级的镇流器,是否可用1029B的代替。

如题所述,请敌情人事相告知,

1029A是否比1029B要高。

caballo3157 发表于 2007-7-11 22:26

1029A之外还应该有镇流器绝缘等级吧?如F、H或N...等.
A、B、C、D...是镇流器温度代码,但要再根据绝缘的耐热等级才可以知道具体温度要求。
详见UL1029

caballo3157 发表于 2007-7-12 11:38

对于相同的绝缘等级(绝缘系统)1029B不能代1029A.

yzyjy 发表于 2007-8-3 17:14

高级可以替代低级,低级不可替代高级.

sbihmtd 发表于 2007-9-9 17:10

UL1029镇流器美国国家标准,可以去看一下.了解一下温度等级的划分.
页: [1]
查看完整版本: 灯具UL细则上描写使用1029A级的镇流器,是否可用1029B的代替。