请问UPS的电池箱需要接地吗?如何接地.
电池箱是否需接地标准并没有明确要求但对于电池箱本身来说 需要符合IEC/EN 60950-1/62040-1-1的机本要求 比如:
1. 如果电池部分线路当作初级(Primary type UPS) 那整个电池部分和电池箱外壳要有加强绝缘,或者电池箱外壳接地, 电池线路和电池箱外壳做基本绝缘. 一般来说, TUV等机构认可UL认证过的电池外壳符合基本绝缘.
2. 如果电池部分当作次级线路 (Isolation type UPS), 那电池可以认为是SELV, 这个时候可以不要求电池箱接地.
至于电池箱的接地方法,可以选择从UPS的保护地接Bonding conductor过来,也可以使用单独的接地端子. 谢谢lacrimosa .我的ups是6kv的.安装人员不肯接。说他们从来没有在ups电池箱上接过地. 有些电池箱有3根线
电池的"+ ""- " 极和地线
你看看电池箱端子就知道了
如果只有两根线
就注意下电池箱箱体上是否有接地端子标志
另外 如果电池箱需要单独接地
说明书上一般都会有说明 lacrimosa你好:电池箱没有接地端子标志.说明书上也没有说明.需要接地吗?我的机子是6kv的科华.谢谢 lacrimosa你好:电池箱上没有接地端子标志.说明书上也没有说明.需要接地吗?我的机子是6kv的科华.谢谢 那应该是不用接了 引用第1楼lacrimosa于2008-08-07 11:29发表的:
电池箱是否需接地标准并没有明确要求
但对于电池箱本身来说 需要符合IEC/EN 60950-1/62040-1-1的机本要求 比如:
1. 如果电池部分线路当作初级(Primary type UPS) 那整个电池部分和电池箱外壳要有加强绝缘,或者电池箱外壳接地, 电池线路和电池箱外壳做基本绝缘. 一般来说, TUV等机构认可UL认证过的电池外壳符合基本绝缘.
2. 如果电池部分当作次级线路 (Isolation type UPS), 那电池可以认为是SELV, 这个时候可以不要求电池箱接地.
.......
“如果电池部分当作次级线路 (Isolation type UPS), 那电池可以认为是SELV, 这个时候可以不要求电池箱接地.
请问电池部分可以当作次级电路吗?大型UPS充电的电池组经常是几百伏的,为什么可以认为是SELV。
如果电池组接地,具体是怎么接地的?如果接地,则人手摸到电池组的正极端子时岂不承受危险电压吗? 基本没有大型UPS做到电池能当作SELV...
你还是老老实实接地比较安全... 我们说的是电池箱金属外壳接地
你把电池接地做什么...
页:
[1]
2