嵌入式筒灯接地问题
标准7.2.1 I类灯具,在完成安装、或者为更换光源或启动器或清洁而打开时可触及的金属部件,并且绝缘失效时可能变为带电的金属部件,它们应永久地、可靠地与接地端子或接地触点连接。请问嵌入式筒灯的后盖(在嵌入部份),需不需要接地?需要的话,理由是什么?
我个人的理解是:嵌入式筒灯在安装完成后,金属部件不可触及,不会有触电的危险,不需要接地。
而有些工程师认为:嵌入式筒灯安装后,一般旁边的天花是拿开的,从旁边用手可以触及到后盖,需要接地。
请高手帮我指点一下 不明白你的描述,能否更清楚地描述?谢谢! 另外你们的筒灯是什么保护等级? GB7000.12, 第11章,天花板空间内的部分应与天花板下部分提供相同的防触电保护等级。
所以,需要接地。 標准對天花並沒有正式的解釋,因此天花可能是一個櫃子的上面板,當然也可是屋子的吊頂,你不可能將這種不確定的環境當成一種可靠的防觸電措施吧。 据我所知,筒灯要接地也较难实现的噢,单是反光罩/金属盖之类'的接地连续性很难保证,建议做双重绝缘。 需要接地 引用第2楼wwnw_007于2008-07-25 15:25发表的:
另外你们的筒灯是什么保护等级?
老大人家都在问接地你还问等级? 上楼人家问等级是有道理的,1类需要接地,如果做2类双绝缘就不需要接地 能否加一张实图,7.2.1:有说到is opened for replacement of lamp or .....
个人认为,虽然安装后不能触及后盖,但在打开后的一些操作是否也能保证。
页: