水手1981
发表于 2008-7-23 18:31
引用第9楼彭海军于2008-07-23 15:32发表的:
你的产品交流电网与发热丝之间没有任何电路是不,
有电路,见上面图片。
jun7804
发表于 2008-7-24 09:06
测试不专业造成,所以测试时过去观看测试。铜箔这么大,烧毁的可能性非常小。
jun7804
发表于 2008-7-24 09:09
线路板前应有电流FUSE(电流要1A以上,太小浪涌会烧断)保护才对,元件短路会造成铜箔烧毁,产生火花造成危险。
H-RH
发表于 2008-7-24 09:25
1KV 極限瞬間電流為500A, 很難造成PCB的部分铜箔烧掉!
如果試驗程序及條件真的沒錯,真是经浪涌测试后造成,唯一解釋是经浪涌测试后,某些零件短路而造成L,N短路。但這個線路上L,N之後除了发热線,還有什麼?樓主可否把線路附上。
會不會真是发热線经不起浪涌测试而短路?
timothy
发表于 2008-8-22 12:41
没讲清楚前提,只能建议你加几个MOV试试呀。
emtoni
发表于 2008-8-22 15:48
我估计电路上还是有压敏电阻的,可能是压敏电阻选型不好。造成L-N差模浪涌测试时,长时间处于低阻状态,造成L-N短路。建议换压敏电阻型号和批次,或者增加空气放电管,成本高啊。这么简单的电路,还不如不要压敏。
如果电路上没有浪涌保护器件,你的烧坏和浪涌测试没有关系了。
hbmyhuwei
发表于 2008-10-7 13:22
都是高手啊
学习了
jackyalibaba
发表于 2008-11-18 16:14
太牛啦,,就算19。11。4也最高到4k 铜都可以烧掉?
yiming_cui
发表于 2008-12-12 09:59
最好加个浪涌保护器试试,看看结果怎么样!
xijianli
发表于 2008-12-13 15:37
看实际图片烧成这样子。。。。。以SURGE来说1KV/2KV。是不会造成这么大的威害的,,,,
只有一点。。就是高压打坏了你板子上的元件从而造成后面电路短路,但是又没有保护电路,那只有铜箔烧断了。。。。。