“热电偶线”(测温线)和“热电偶用补偿导线”的区别?
接触这个热电偶线(测温线,用于温度记录仪的)已经有一段时间了,可还不知道是否有对应的国家标准?还有“GB/T 4989-1994 热电偶用补偿导线”中的“热电偶用补偿导线”和测温线有什么区别? 热电偶线是用来测温的(传感器)!
补偿线是热电偶的信号线(直接用热电偶线做信号线效果不好)! 我也正有这样的疑问,楼上说“直接用热电偶线做信号线效果不好”,这好象有点费解!
可以直接用补偿线来测温度吗?
补偿线正确的用法是怎么用的? 引用第1楼consely于2008-12-23 12:01发表的:
热电偶线是用来测温的(传感器)!
补偿线是热电偶的信号线(直接用热电偶线做信号线效果不好)!
那温度记录仪布点测温使用(直接和温度记录仪连接)的线应该叫什么线?一般地都在叫热电偶线的啊 用热电偶本身传导准确一些,用补偿导线是在测试距离长,探头成本教高的时候用的 我感觉听的多稀里糊涂的啊,有谁能够讲明白些啊 热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵 金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热 电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自*由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到 仪表端子上。
热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。 还是不是很懂啊 我们平常就用热电偶线测温升啊,没用补偿导线啊,是因为测试距离不够长吗 热电偶测的是热电偶冷/热端的温差,热电偶补偿导线在一定温度范围内具有和对应的热电偶(分度号)相同的热/电特性,但比热电偶价低。一般情况下测温现场周围温度波动大或温度较高(特别是工厂生产环境),不利于测温仪表的工作,会造成测温误差大、显示不稳等问题。因此必须把测温仪移到环境温度相对稳定的地方。热电偶补偿导线就是为此设计的“延长线”,其作用相当于把热电偶的冷端延伸到了温度稳定的地方。有利于提高测温:)精度。
测温仪能测出自身安装地点的温度(冷端补偿),加上热电偶送来的温差信号,最终显示的热电偶受热端(测温处)的温度。
:):):)