功率辐射的问题
对于晶振上的干扰,在某一点上严重超标,是怎么解决的
谢谢 无源晶振要接地,可以从外壳焊接到接地点。由于无源晶振未接地导致的超标现象很多。 引用第2楼ds1983于2007-07-06 09:54发表的:
无源晶振要接地,可以从外壳焊接到接地点。由于无源晶振未接地导致的超标现象很多。
是的,好象没有接地的
是客户的板,没有仔细看的
是11.0592M这样的晶振
只有这一点是有问题的
头痛啊 我的一点点经验,你可试试
1。晶振外壳接地
2。在不影响性能的情况下关联电阻在两端,以降低其幅度
3。检查晶振是否靠近IC,保证引线尽量的短且粗细长短要尽量一致
4。还不行就将整个晶振上方用铜片包住接地进行屏蔽
5。在电源线上加CORE 引用第4楼mypcb于2007-07-07 00:47发表的:
我的一点点经验,你可试试
1。晶振外壳接地
2。在不影响性能的情况下关联电阻在两端,以降低其幅度
3。检查晶振是否靠近IC,保证引线尽量的短且粗细长短要尽量一致
4。还不行就将整个晶振上方用铜片包住接地进行屏蔽
.......
謝謝,
並聯電阻,一般是多大的呢?
電源線有加的,信號線也有加,25*12*15的 引用第4楼mypcb于2007-07-07 00:47发表的:
我的一点点经验,你可试试
1。晶振外壳接地
2。在不影响性能的情况下关联电阻在两端,以降低其幅度
3。检查晶振是否靠近IC,保证引线尽量的短且粗细长短要尽量一致
4。还不行就将整个晶振上方用铜片包住接地进行屏蔽
.......
哈哈!mypcb兄回来了!欢迎欢迎!以后还请多指教! 晶振外壳接地,接地的铜皮要比晶振的体积大,并且最好在接近电源处引此地线。另外很可能是布线引起的,并非晶振。 引用第5楼bamboolight于2007-07-07 08:27发表的:
謝謝,
.......
可先并一个1M的试试,看会不会有所改善 嗯,削减晶振的能量是一方面。另外,干扰是否可能由其他并排走的信号/控制线耦合而来?除了在电源线上加ferrite core,也可以试试在信号/控制线上加ferrite core、ferrite bead、瓷片电容等。效果总会有的,能否通过测试就多试试不同的参数组合吧。让客户一次次改PCB布线什么的太费时费力了。
页:
[1]