关于GB/T3956-1997中几种导体,求高人解惑(已解决)
GB/T3956-1997,规定第1种导体为实芯导体,实芯导体是指单导体吗?第2种导体是非紧压绞合圆形导体;
第5种和第6种是软铜导体,请教第5种导体和第6种导体是实芯单导体还是绞合导体或者都可以?
求高人解惑! 实芯导体是指单导体
第5种第6种都是绞合导体 区别是6类导体比5类导体更柔软! 也就是说第5种和第6种导体不能是单导体!多谢高人解惑! 引用第1楼cableyzf于2008-07-06 19:05发表的:
实芯导体是指单导体
第5种第6种都是绞合导体
第5种是软绞合导体。第 6种特软绞合导体。 在标准何处有说明:第5种和第6种导体不能是单导体?请高人指点. 去看GB5023 回复5楼问题:
第5种和第6种不能是单导体,因为有‘导体中单线最大直径’要求,按最大直径要求,所有标准规定的的标称截面的导体不可能使用单导体。 第5种第6种都是绞合导体,主要区别是6类导体比5类导体更柔软。 标准里面其实是很明确的,
实芯导体就是单根导体,
软导体一定是绞合导体。