luqing_sz
发表于 2009-1-15 20:10
引用第229楼Daniel.wan于2009-01-15 19:19发表的:
初次级之间的绝缘胶带厚度必须大于2mm。这个跟爬电距离是两回事情,在标准中,这个属于穿透绝缘。绝缘胶带厚度大于2mm后,还要求,初次级之间的爬电距离大于5mm(电压小于250V大于125V,污染等级是2),初级绕组到铁心之间大于2.5mm,次级绕组到铁心之间大于1.2mm(假定变压器输出小于50V,初级绕组通过铁心到次级的距离大于5mm。
如果变压器是密封的是按污染等级2或1,如果非密封,看此变压器用在哪种器具中,如电饭煲,饮水机其变压器还是按污染等级3来判定.
Daniel.wan
发表于 2009-1-16 12:27
引用第230楼luqing_sz于2009-01-15 20:10发表的:
如果变压器是密封的是按污染等级2或1,如果非密封,看此变压器用在哪种器具中,如电饭煲,饮水机其变压器还是按污染等级3来判定.
如果是密封的话,污染等级应该可以按照1来考核。非密封的话,确实是看在什么器具中使用,污染等级可以是2或者3.
hongfeng1007
发表于 2009-2-5 11:41
我是新手,是来学习的
leo_liuxf
发表于 2009-2-5 13:18
刚来,聊便逛逛。
freeheart
发表于 2009-2-5 14:07
EN60950中电气间隙的决定
1 初级电路之间,初级电路到地,初级电路到次级电路的电气间隙的决定
When U<300Vac.rms(400Vpeak)
1) Ifpeak working voltage <peak value of the AC MAINS SUPPLY ,check in table 2k
2) Ifpeak working voltage >peak value of the AC MAINS SUPPLY ,the minimum clearances is the sum of the two following values :
The minimum clearance in table 2k
The additional clearance in table 2L
2 clearance in the secondary circuit
一次电路的过压种类为Ⅱ,二次电路的过压种类为Ⅰ
根据工作电压,瞬态电压和污染等级查表2M即可
gzRICKY
发表于 2009-2-6 09:18
1、首先你必须要考虑你的内布线所处环境的电压参数和污染等级;
2、对内布线按最不利的方位施加2N的推力,然后测量其穿通绝缘距离、爬电距离和电气间隙是否符合要求。
why2325
发表于 2009-2-6 23:13
不同的产品要求不一样吧
cylam128
发表于 2009-2-7 11:44
Quote:
引用第31楼WAICHLF于2008-07-02 10:15发表的:
若采用开槽的方法得注意:如果槽的宽度小于1.0mm,开的槽是没作用的
与污染等级有关
power147
发表于 2009-2-8 18:32
学习下~谢谢·
dingjian823
发表于 2009-2-8 21:31
热闹,受益良多,谢谢