现有独立式控制器1.该控制器电路板上接有一个使用220V输入的通讯模块 该模块是否要加强绝缘 是模块本身加强绝缘还是与控制器的电路板加强绝缘?还是都要满足?2.并未声称SELV 独立式还需要附录I吗?
没人啊啊 没看懂,通讯模块在次级有输出端子吗?还是只是无线通讯的。通讯模块和外壳应该是加强绝缘,与次级输出也要加强绝缘 David_Yang1234 发表于 2024-9-29 16:10
没看懂,通讯模块在次级有输出端子吗?还是只是无线通讯的。通讯模块和外壳应该是加强绝缘,与次级输出也要 ...
没有输出端子 是无线通讯 但是通讯模块是自耦式的 模块的电路还需要考虑加强绝缘吗?除外 模块输入端在初级 但是有输出信号到次级 只用满足与外壳的加强绝缘以及与次级输出的加强绝缘吗? arararp 发表于 2024-9-30 11:50
没有输出端子 是无线通讯 但是通讯模块是自耦式的 模块的电路还需要考虑加强绝缘吗?除外 模块输入端在初 ...
无线通讯模块的输入、输出分别划归到初、次级电路,按初、次级电路的绝缘要求处理就行,你自己理解很到位了 Lordin 发表于 2024-11-11 10:23
无线通讯模块的输入、输出分别划归到初、次级电路,按初、次级电路的绝缘要求处理就行,你自己理解很到位 ...
好的谢谢你!我相关经验较少 所以我还想赐教一下 这样的控制器算是自耦式吗?因为通讯模块上有自耦式变压器 模块上的初次级并不隔离 主电路板上有隔离变压器 是以哪个为准呢? 我的理解应该是以主电路为准 arararp 发表于 2024-11-11 20:05
好的谢谢你!我相关经验较少 所以我还想赐教一下 这样的控制器算是自耦式吗?因为通讯模块上有自耦式变压 ...
初级电路和次级电路,有安全隔离就行 af204 发表于 2024-11-12 15:26
初级电路和次级电路,有安全隔离就行
不好意思没注意你通讯模块是自耦式变压器供电,这类型变压器不能满足加强或双重绝缘。所以类似你的情况,通讯模块不能同时跨接主电路的初、次级,模块需要与初、次级的其中一组电路先做绝缘隔离,再考虑其他:
1、要么划归初级,那模块与次级需满足加强(或双重)绝缘,并且模块与外壳也需要满足加强(或双重)绝缘;
2、要么划归次级,那模块与初级需满足加强(或双重)绝缘,次级输出是SELV的话,模块与外壳按对SELV的要求考虑即可。