高压测试中的三个过程不可少!!
高压测试严格的讲应该有三个过程:1、电压升压过程中的耐压,电压升压速度应该可以设定
(现在很多老式的耐压仪没有这一功能,都是手动设定电压)
2、电压到达所设定的电压后,按所设定的时间进行耐压测试
3、电压降压过程中的耐压,当到达所设定的耐压测试时间后,在电压下降过程中的耐压也应考核在高压测试中。
以上第一点与第三点往往被忽略!另外升压速度与降压速度是可以设定的!所在在选择设备时,请多加注意了!! 在工程测试里, UL只规定了第一条,升压时间也是有要求, 第三条没有要求.
同时, 对于生产线测试, 是不存在升压的, 这点UL是认可的, 也没有明确要求升压. 在VDE型式实验的的当中好象也没有规定这么详细的规定吧?只是第二条是在标准要求内的!但是还是要谢谢楼主的信息提供! 有没有直流做高压测试的?直流高压是多少伏? 直流是所用交流的√2,即1.414倍,例如,AC是3000V,那么DC就为4242V 高压是分交流高压与直流高压二种,在测试时二者各有利弊!如果有时间,本人可以将相关资料上传!!
页:
[1]