今天去客户那里处理高压不过问题,客户说打高压时不需要将输出短路而且不用电压爬升时间,但我司在打高压时是将输入端和输出端都短路,在打高压时有设置电压的爬升时间,我看了一下EN60950中好象没有要求将输出和输入都短路呀,请教一下各位大虾,电源识配器应该怎样打高压才是正确的呀? 输入输出短路打高压,爬升时间可以不用升,只要保持最高电压达到要求即可以. 哦,看来大家在打高压是都是这样的呀,为什么如果输出不短路就很容易将肖特基击穿呢? 引用第0楼刘小晔于2008-06-09 17:55发表的 电源的耐压问题 :今天去客户那里处理高压不过问题,客户说打高压时不需要将输出短路而且不用电压爬升时间,但我司在打高压时是将输入端和输出端都短路,在打高压时有设置电压的爬升时间,我看了一下EN60950中好象没有要求将输出和输入都短路呀,请教一下各位大虾,电源识配器应该怎样打高压才是正确的呀?
楼主所说的打耐压应该是工厂作业方式,工厂当然没的时间打1min啦, 输出短路只是为了考量整体绝缘是否符合要求,爬升时间需要的,有要求从0-3000先缓慢上升到3000的一半,然后迅速加满3000 我倒觉得爬升时间是不需要的吧。工厂如果这样打,那要浪费多少时间呀。工厂一般都是打3秒,电压提高1.2倍。 引用第4楼T-OM于2008-06-10 08:41发表的:
我倒觉得爬升时间是不需要的吧。工厂如果这样打,那要浪费多少时间呀。工厂一般都是打3秒,电压提高1.2倍。
我们公司量产时也是这样的,输出需要短路,电压爬升时间就不设置了,只要最高耐压值达到标准要求即可! 谢谢各位的指点,我今天又去了客户那里看了一下,原来是他们的高压仪的电流量程设置错了,他们将量程设置为2MA,实际设置为0.5MA,因为我司的产品有Y电容和光藕,所以漏电流大概为1mA左右,难怪过不了,客户那边还说他们很懂的哦 问题解决了就好, 其实大家的建议都不错, 以后有问题时也可以引用 引用第0楼刘小晔于2008-06-09 17:55发表的 电源的耐压问题 :
今天去客户那里处理高压不过问题,客户说打高压时不需要将输出短路而且不用电压爬升时间,但我司在打高压时是将输入端和输出端都短路,在打高压时有设置电压的爬升时间,我看了一下EN60950中好象没有要求将输出和输入都短路呀,请教一下各位大虾,电源识配器应该怎样打高压才是正确的呀?
输入端与输出端分别短路是节约时间与程序.
实际上也可以分别测试的 但是为什么单测的话就会很容易损坏元件呢?