yeanling 发表于 2023-3-22 22:42

只有电池输入的逆变器是否要做 IEC 62109-2 中 4.8.3.5 残余电流保护测试


IEC 62109-2 标准是针对光伏输入的逆变器的要求,但储能电池与光伏面板应该是类似的能量源。
逆变器直流只有储能电池输入,没有光伏输入,那是否还要做 IEC 62109-2 中 4.8.3.5 残余电流保护测试呢?

stey 发表于 2023-3-24 11:11

DVC-B, DVC-C做, DVC-A不做。
页: [1]
查看完整版本: 只有电池输入的逆变器是否要做 IEC 62109-2 中 4.8.3.5 残余电流保护测试