接地螺钉
想问一下大佬们,如图片所示的没有覆铜连接到板子上的螺钉,但是连接到机壳上,机壳接地,请问这种螺钉属于接地螺钉吗沒有評估過 grounding testing, 與沒有評估過接地結構要求, 就不算 接地螺钉
且 你這個也不需要評估
你這只是 SELV 對 鐵殼的 地
不算接地螺钉,是固定螺钉 ywf888 发表于 2022-8-18 08:49
不算接地螺钉,是固定螺钉
那在测量一次侧危险电路对地的电气间隙和爬电距离的时候,是否需要考虑这类螺钉的距离呢? 不属于接地螺钉,可把螺钉认为是接地机壳,需要根据各回路测量安规距离。 fig419 发表于 2022-8-18 11:26
不属于接地螺钉,可把螺钉认为是接地机壳,需要根据各回路测量安规距离。
那就是在测量距离的时候,还是需要把这类螺钉考虑进去,是这个意思吧? 贾加加 发表于 2022-8-18 09:46
那在测量一次侧危险电路对地的电气间隙和爬电距离的时候,是否需要考虑这类螺钉的距离呢?
需要,把螺钉当做接地金属看待。 至少要满足基本绝缘的要求 須滿足基本絕緣!! 至少要满足基本绝缘的要求