关于EN60950绝缘等级的疑问 - basic 和 supplementary 绝缘的差别
请教:在EN60950中,basic 和 supplementary 绝缘的定义使我困惑。 请高手举例说明一下这两者的差别。 距离:
Basic=Supplementary
Hi Pot:
Basic=Supplementary
厚度:
Basic-->None; Supplementary=0.4mm min. 补充一点,附加绝缘一定要跟基本绝缘才能构成双重绝缘 是不是可以这么理解,supplementary 绝缘是不能独*立存在的: 只有在basic 绝缘存在的情况下,才存在supplementary 绝缘的概念? 引用第3楼robin111于2008-06-02 19:13发表的:
是不是可以这么理解,supplementary 绝缘是不能独*立存在的: 只有在basic 绝缘存在的情况下,才存在supplementary 绝缘的概念?
Nod 不应该这么理解. supplementary绝缘可以独*立存在, 是当基本绝缘失效的情况下它可以起到作用.
比如:
一二次侧之间的一根线材本身具有基本绝缘,线材上有绝缘套管,那么绝缘套管起到辅助绝缘的作用, 而两者在一起就是双重绝缘了. 那請問 reinforced 呢? R/I: "A single insulation system which provides a degree of protection against electric shock equivalent to D/I under the conditions specified in ehis standard."变压器中使用的三层绝缘线应该就是这种了~~ 加强绝缘是依靠电器外壳与电极间的空间间隙来保证的,例如电吹风机。 引用第7楼liao_yl于2008-06-04 09:01发表的 :
R/I: "A single insulation system which provides a degree of protection against electric shock equivalent to D/I under the conditions specified in ehis standard."变压器中使用的三层绝缘线应该就是这种了~~
三層絕緣線是屬於2.10.5.4 Wound component, 與R/I的定義有些許不同
– BASIC INSULATION: two wrapped layers or one extruded layer;
– SUPPLEMENTARY INSULATION: two layers, wrapped or extruded;
– REINFORCED INSULATION: three layers, wrapped or extruded.