clq0920 发表于 2021-9-17 17:30

气体放电管和浪涌问题

13版的60950和62368均要求气体放电管需满足基本绝缘要求,需要通过基本绝缘耐压测试,这就要求气体放电管的击穿电压至少要足够大,但是击穿电压太大,浪涌又过不了。62368 5.5.7对可靠接地连接的SPD的气体放电管可以不需要满足基本绝缘?60950没有类似条款
各位老师有没有遇到这个问题,怎么解决的,望不吝赐教,感谢~

lanfeiyuner 发表于 2021-9-30 09:24

13版的60950 不是和62368里面一样吗?
页: [1]
查看完整版本: 气体放电管和浪涌问题