UL1778出线孔以及出线的折弯度
想问一下各位大佬,UL1778中要求出线孔以及出线的折弯度,标准中的表格有点看不懂呀,有哪位大神可以帮忙解释吗。table 16.2
Minimum width of gutter and wire-bending space for conductors through a wall not opposite terminals in inches (mm)a
Size of wire, Wires per terminal (pole)
AWG or kcmil (mm2) 1 2 3 4 5
14 – 10 AWG (2.1 – 5.3) Not Specified – – – –
8 – 6 (8.4 – 13.3) 1-1/2 (38.1) – – – –
4 – 3 (21.1 – 26.7) 2 (50.8) – – – –
2 (33.6) 2-1/2 (63.5) – – – –
没搞过UL1778,但是搞过其他产品,也有此要求,我大概说下
这个表格左边栏是线径,右边栏是要求接线空间,上面的1234表示每个端子/孔接几根线;
因为如果电流很大的产品,接一根线可能需要用到600的,但是换成2根线则可能只要250的,换成4根线则可能只要2/0了。
用的线粗了,如果没有足够空间,是没办法把线接到端子上的,锤子都不好使;
另外说下,关于线径的要求,美国是会参考NFPA 70,这个要求会比我们平时IEC 标准要求的严很多,可能IEC 标准 100A只要用50mm2的线,但是到NFPA 70 则可能需要125mm2的线,这样就会导致接线空间也会比IEC 要求大很多!
lanfeiyuner 发表于 2021-7-16 14:56
没搞过UL1778,但是搞过其他产品,也有此要求,我大概说下
这个表格左边栏是线径,右边栏是要求接线空间, ...
大佬,您好,我想问一下,接线空间这一栏,1-1/2(38.1)、2(50.8)2-1/2(63.5)这是啥意思咧?我刚学安规不到一年,不太懂,所以想请教一下! 贾加加 发表于 2021-7-16 17:14
大佬,您好,我想问一下,接线空间这一栏,1-1/2(38.1)、2(50.8)2-1/2(63.5)这是啥意思咧?我刚 ...
左边1-1/2,也就是1.5,这个单位是英英寸inch,右边括号38.1单位是毫米mm,1inch=25.4mm 迷儿 发表于 2021-7-17 07:49
左边1-1/2,也就是1.5,这个单位是英英寸inch,右边括号38.1单位是毫米mm,1inch=25.4mm
好的,了解啦,谢谢!