liao_yl 发表于 2008-5-26 14:38

保险大小的确定

大家好!
请教一下大家,对于内部没有保险丝的电源, 在外部需要增加一个保险,但不知道保险丝的大小怎样确定?
比如: 一个DC/DC电源,输入是18-36V, 电流是8A.那么我要用多大的保险呢?
谢谢大家了~~~

yishenger 发表于 2008-5-26 16:22

一般保险管选择额定电流的1.2-1.5倍。

kevin1946 发表于 2008-5-26 16:31

引用第0楼liao_yl于2008-05-26 14:38发表的 保险大小的确定 :
大家好!
请教一下大家,对于内部没有保险丝的电源, 在外部需要增加一个保险,但不知道保险丝的大小怎样确定?
比如: 一个DC/DC电源,输入是18-36V, 电流是8A.那么我要用多大的保险呢?
谢谢大家了~~~

保险丝的选择是很多因素决定的,不单单是安规方面,和产品的使用温度,保险丝的电流曲线,保险丝的降额要求,电源的启动电流,以及DC端的防雷测试结果,综合考虑来选择保险丝的规格型号,包括额定电流和熔断特性,分断能力等,对于DC/DC的外加保险丝是你们推荐给用户的,可能不需要太精确,但是在测试时应该记录保险丝的完整型号并作为推荐使用。

luqing_sz 发表于 2008-5-26 17:22

采用电流保险丝:
除了考滤2楼的意见外,还需考滤安规要求,如IEC60335-1中19.12,保险丝要有足够的保护.

liao_yl 发表于 2008-5-26 17:23

那为什么有的公司只要求了电流大小20A,其他什么都没有说呢?

kevin1946 发表于 2008-5-26 17:37

引用第4楼liao_yl于2008-05-26 17:23发表的:
那为什么有的公司只要求了电流大小20A,其他什么都没有说呢?

那不是好的产品说明书,而且你在做认证的时候一定要记录保险丝的详细型号的!

当然有些情况下也需要外围电路来使用保险丝的!这需要应用你的产品的电源应用工程师来设计,而作为DC/DC模块的供应商只需提供一个参考的保险丝!

阿超 发表于 2008-5-26 18:03

请教大家:对4706.1里提到的不弱环节,功能类似或相同与保险丝,对于这个薄弱环节有没有除4706.1测试次数以外的单独文件进行要求。
盼众复。

刘小晔 发表于 2008-6-12 10:37

看看附件,希望可以提供一点帮助