Millet 发表于 2021-6-3 11:23

有谁知道英国的LED筒射灯的防火等级和标准吗?

如题,LED筒射灯去英国是不是有要求过防火等级,其具体的标准会是哪些?有知道的大神请指教~

stey 发表于 2021-6-4 09:59

Millet 发表于 2021-6-3 17:19
谢谢~有没有通俗易懂一点的解释,比如等级要求啥的?
没有等级划分,一般标注耐火时间,如30 min, 60 min, 90 min

stey 发表于 2021-6-3 16:36

BS EN1365-2 Fire resistance tests for loadbearing elements – Part 2: Floors and Roofs

stey 发表于 2021-6-4 09:57

Millet 发表于 2021-6-3 17:19
谢谢~有没有通俗易懂一点的解释,比如等级要求啥的?

样品暴露下高温高压条件下,测试样品在规定时间内(30分钟、60分钟、90分钟、120分钟等)的承重量,完整性、隔热性。BS EN1365-2耐火测试要求根据EN1363-1 耐火测试总要求 标准进行测试。

BS EN 1365-2耐火测试评估以下方面:

-耐火极限

-隔热性和完整性对应承载能力

-隔热性

-完整性

失去完整性:
当棉垫被点燃或者背火面燃烧达10秒钟以上时,被认为试件失去完整性; 测试过程中,6mm直径的探棒可穿过裂缝进入炉内且探棒可沿裂缝长度方向不小于150mm; 直径25mm的探棒可穿过裂缝进入炉内时,则被认为试件失去完整性。

失去隔热性: 试件背火面的平均温升超过试件表面初始平均温度140℃或者背火面在任何一点的温升超过该点初始温度180℃时,则被认为试件失去隔热性。

失去承重性:
在试验过程中试件发生垮塌;或梁板构件的最大挠度、柱构件的轴向变形、柱构件的轴向变形速率超过规定值时,则被认为试件失去承重性。

Millet 发表于 2021-6-4 14:01

stey 发表于 2021-6-4 09:59
没有等级划分,一般标注耐火时间,如30 min, 60 min, 90 min

非常感谢,这个我也看了是建筑件的防火测试,针对灯具(筒射灯)的要求实际上是没有的是吧?

stey 发表于 2021-6-4 14:46

本帖最后由 stey 于 2021-6-4 14:48 编辑

Millet 发表于 2021-6-4 14:01
非常感谢,这个我也看了是建筑件的防火测试,针对灯具(筒射灯)的要求实际上是没有的是吧?
没有,灯具安装在建筑部件上,英国买家一般要求防火按这标准评估。具体可以问买家需求。

Millet 发表于 2021-6-4 15:00

stey 发表于 2021-6-4 14:46
没有,灯具安装在建筑部件上,英国买家一般要求防火按这标准评估。具体可以问买家需求。

太感谢您嘞~