13544084691 发表于 2020-11-25 13:53

IEC 61058-1 full disconnection 和micro disconnection的区别

请教一下大侠,IEC 61058-1 关于开关full disconnection 和micro disconnection的区别?
定义如下:micro disconnection---disconnection that provides correct functional performance by contact separation in the case of long-term temporary overvoltage
               full disconnection---disconnection that provides correct functional performance by contact separation in the case ofshort-term and long -term temporary overvoltage and impulse withstand voltage equipment to basic insulation

H-RH 发表于 2020-11-25 15:19

主要是接合点之间距离及 Dielectric withstand 要求不同。

Full Disconnection - 两者皆有要求
Micro Disconnection - 只有 Dielectric withstand 要求, 没有间距要求

但有些应用是不接受 micro-disconnection

13544084691 发表于 2020-11-25 16:40

那接合点之间的距离有要求是多少吗?对于fulll disconnection而言

风筝与风 发表于 2021-1-20 15:54

对于125V的开关,全断开的要求是电气间隙0.5mm,爬电距离是1.5mm
250V的开关对应则是1.5,2.5

弹指飞烟 发表于 2022-6-14 16:27

这是根据断开类型区分的。有标识、距离、绝缘电阻、耐压方面都有区别。小的继电器一般都是微断开的

Jasonli小白 发表于 2023-7-14 09:30

风筝与风 发表于 2021-1-20 15:54
对于125V的开关,全断开的要求是电气间隙0.5mm,爬电距离是1.5mm
250V的开关对应则是1.5,2.5

学习到了