灯具IP等级的问题?
1.为什么普通灯具的IP等级默认是IP20,而不能IP00或者IP02?2.灯具可以宣传IP4X或者IPX4?铭牌上可以直接这样标吗?
可能问题有点低级,但是确实没想通,标准有具体哪里的条款有提到吗?
防尘: 1.防直径为50mm 甚至更大的固体颗粒物物体尖端或50mm 直径的固体颗粒物不能完全穿透。 2 防直径为12.5mm 甚至更大的固体颗粒物物体尖端或12.5mm 直径的固体颗粒物不能完全穿透。想象下,你的手指有多粗 liu3404139 发表于 2020-9-3 18:22
防尘: 1.防直径为50mm 甚至更大的固体颗粒物物体尖端或50mm 直径的固体颗粒物不能完全 ...
如果是三类灯具IP等级可以是IP00吗? 新秀新手 发表于 2020-9-3 20:32
如果是三类灯具IP等级可以是IP00吗?
净出难题;P我也想问,正好有个SELV驱动的灯具,没外壳,绝缘都没有 新秀新手 发表于 2020-9-3 20:32
如果是三类灯具IP等级可以是IP00吗?
IP00代表没有做防水防尘测试,具体可以大概看下GB/T 4208-2017 这个问题我也遇到过,看下面客户问题。最后给他写了IP00
IP20都没有的话,说明带电部件是可以触摸得到的,这样LVD怎么过? 本帖最后由 stey 于 2020-9-8 15:34 编辑
1. IP00就是没有防护,外壳也没有, 不存在防尘防水,也就没有IP02这个等级,否则自相矛盾
2. 如果灯具有带电体,则必须有外壳,需要看IEC 60598-2-X标准有无特殊规定;假设你的产品是230V灯具,要满足IPX4防水要求,那么至少要达到IP24等级;如果没有带电体(SELV供电),可以打IPX4等级。
这个IP等级不能随便打,要结合产品具体情况且通过相关IP测试,方可打上相应IP等级。
1.第8章防触电保护用的试验棒就是IP20探棒 所以必须至少IP20.
2.IP4X可以IPX4不行 要标应该至少IP24 sheleason 发表于 2020-9-8 17:26
1.第8章防触电保护用的试验棒就是IP20探棒 所以必须至少IP20.
2.IP4X可以IPX4不行 要标应该至少IP24
IPX4也是可以的,只评估了第二位数字的等级,而省略的第一位数字用X代替。