吊灯通过吊链完成接地连续性是否可行?
请教前辈,有如下灯具,接地端子在 1 的地方,通过 吊链2 使得 灯具支架3 也进行接地连接。试问通过此处通过 吊链2 完成接地连续性的方式,是否可行?不可行!接地连续性无法保证,吊链之间的吊环接触是活动的,应该用一条专用接地线连接起来;个人觉得做成II类灯具更省事 应该是不可以的,吊链部分不可靠,可考虑换成钢丝之类 wangshouyi 发表于 2020-7-20 13:39
应该是不可以的,吊链部分不可靠,可考虑换成钢丝之类
好的,多谢指点:handshake stey 发表于 2020-7-20 17:06
不可行!接地连续性无法保证,吊链之间的吊环接触是活动的,应该用一条专用接地线连接起来;个人觉得做成II ...
多谢指点:handshake 做认证时需要有条地线连接。只能帮你到这了:) 上面顶盘接地,做一类,下面用双绝缘,做二类。一类灯具二类结构 下面按照2类标准做,整灯还是1类。 楚人美 发表于 2020-8-4 22:38
上面顶盘接地,做一类,下面用双绝缘,做二类。一类灯具二类结构
接地接下面,顶盘三芯线 带 接线端子盒,满足双重绝缘。 这样也可以吧好像成本更低 sheleason 发表于 2020-8-17 09:50
接地接下面,顶盘三芯线 带 接线端子盒,满足双重绝缘。 这样也可以吧好像成本更低
哈哈,也可以,但你下面这么多要接的地方,不容易全导通。
页:
[1]
2