不同标准对这个要求是不一样的。
按照IEC62368-1,两段爬电距离和电气间隙(每段间隙都要大于“X”值)是可以相加的;如果产品污染等级是I级或者II级的话,初级到磁芯有1mm,磁芯到次级有5.5mm,相加后6.5mm是可以满足要求的。具体你可以看下IEC62368-1 Annex O和Figure O.4
如果按照电源标准的话,标准里没有明确说两段可以相加,所以大部分机构都是把磁芯当做初级 中间级 或者次级三者中的一个;这样的话当做哪一级都满足不了6mm。
楼主最好还是跟机构再确认下。不知道这种两段相加的情况,是只适用于基本绝缘还是基本绝缘和双重绝缘、加强绝缘都适用。
Anson-851230 发表于 2020-6-20 11:08
不同标准对这个要求是不一样的。
按照IEC62368-1,两段爬电距离和电气间隙(每段间隙都要大于“X”值)是 ...
60095和60950和62368一样的,两段电气爬电距离如果每段间隙都大于等于X,可以相加。这样的话初次级之间能满足加强绝缘,我觉的这样就没问题了,我觉得确定磁芯是初级、次级还是中间的是为了确定磁芯和外围电路的关系,如果外围电路离得都很远,电气爬电距离没有问题,磁芯在那个位置不重要,不知道我这样的理解对不对。 距离1mm,你要考虑X值,小于1mm直接不考虑这段距离了。 同问是初级到铁芯+次级到铁芯=6mm,还是次级到铁芯要6mm,相当变相要求初级到次级要大于6mm,求高工指点
页: