scofieldzhuo 发表于 2020-6-17 16:12

针对于第三版的62368,什么情况下,电气间隙要根据附录X来评估?

针对于第三版的62368,什么情况下,电气间隙要根据附录X来评估?

fasten 发表于 2020-6-17 20:23

你不是高亮圈出来了吗?

scofieldzhuo 发表于 2020-6-18 07:54

fasten 发表于 2020-6-17 20:23
你不是高亮圈出来了吗?

may be...
as an alternative
理解不了,,,

fasten 发表于 2020-6-18 08:30

scofieldzhuo 发表于 2020-6-18 07:54
may be...
as an alternative
理解不了,,,

as an alternative的意思就是可以当成一种选择,你可以用前面的来判定,也可以用附录X来判定,都可以

scofieldzhuo 发表于 2020-6-18 11:38

fasten 发表于 2020-6-18 08:30
as an alternative的意思就是可以当成一种选择,你可以用前面的来判定,也可以用附录X来判定,都可以

附录X要求的电气间隙限值比前面2种更严格,
如果有些实验室按上面的来判,有些按附录X,岂不乱套了?

000829 发表于 2020-6-18 14:37

使用两种方法之一机构都接受的