hellostudy 发表于 2008-5-16 23:17

你发的图片清晰有待提高你这个是什么产品呀?
1. 如果Pri. & Sec.都是 SELV 的话, 这样都不需要绝缘
2. 如果Pri 是危险的,Sec. 是SELV的, 这样就需用D/R 绝缘
3. 如果Pri 是安全的, Sec. 是很高电压的, 这样需要判断 Sec. 是否是 LCC, 若是, 也不需要绝缘,若不是也必需要有绝缘

liao_yl 发表于 2008-5-17 10:48

它的输出是12V/4.5A的,输入是36-75V的.它实际上是一个choke,外包了一层bobbin.
DC/DC也需要D/R吗?

rossonero 发表于 2008-5-17 21:41

是否需要D/R不是依据是不是DC来的。

amomfalio 发表于 2008-5-19 10:10

如何D/R绝缘,什么是LCC

jackie 发表于 2008-5-19 10:11

你可参考clause 2.9 of IEC 60950

liao_yl 发表于 2008-5-20 11:16

好的,谢谢大家!

sunny.yan 发表于 2008-12-20 14:09

我这也有一个变压器,用在初次级间,输入240V,输出6V和13V, 次级摸不到,但初次间的距离不能满足功能绝缘,按照8楼的意思,似乎漆包线就可以满足功能绝缘了,而标准上不是说漆包线看成是裸露的吗

peter1715 发表于 2008-12-23 15:40

这种变压器是需要加强绝缘
页: 1 [2]
查看完整版本: 请教一下大家,关于变压器距离的问题