我在TC03里没看到有这个决议
我只有这个文件,也想找出处,能麻烦给下你看TC03的链接吗?谢谢 clq0920 发表于 2021-8-26 17:23
我的理解是只要实测峰值超过电网即100-240V的峰值,就要根据内插法分别求出2K和2L的数值,然后求和
谢谢前辈的评论,之前我根据GB 4943上的要求觉得是用540V查表求和,但是经过前辈的提醒,认真的看过前面老师发的决议和最新版的IEC 60950后,确实是用420V求2K表值+实测峰值求2L表值,干工作得严谨啊,再次感谢前辈的提醒
小部66 发表于 2021-8-27 11:16
我只有这个文件,也想找出处,能麻烦给下你看TC03的链接吗?谢谢
60950的A2:2013有相关的要求,国标的决议出处不知道在哪查 clq0920 发表于 2021-8-27 14:40
60950的A2:2013有相关的要求,国标的决议出处不知道在哪查
CNCA官网,然后技术专家组,就能看到了 flyingorange 发表于 2021-8-27 16:49
CNCA官网,然后技术专家组,就能看到了
你好,麻烦详细点,截个图吧,感谢。 小部66 发表于 2021-8-30 09:42
你好,麻烦详细点,截个图吧,感谢。
http://www.cnca.gov.cn/zl/qzxcprz/jszjz/ flyingorange 发表于 2021-8-31 09:25
http://www.cnca.gov.cn/zl/qzxcprz/jszjz/
感谢........ flyingorange 发表于 2021-8-27 16:49
CNCA官网,然后技术专家组,就能看到了
非常感谢! 在一个标准化组委会的公众号中,有一份决议,是提到过这个的。
页:
1
[2]